Дефект теплоизоляции
 
Коллеги, подскажите, что является критерием оценки дефекта теплоизоляции по термограммам, полученным в результате тепловизионной съемки? Спасибо.
 
Если на термограммах наблюдаются тепловые аномалии (локальные участки с искажение температурного поля),то необходимо сделать краткий анализ обнаруженной аномалии.При анализе термограмм с целью получения информации о характере и степени дефектности конструкции в качестве критериев оценки служит конфигурация и величина искажения температурного поля на поверхности в месте расположения предпологаемого дефекта.Если обнаруженное искажение температурного поля на поверхности исследуемого участка конструкции не может быть объяснено каким-либо внешними или внутренним факторами(воздействие лучистыми тепла от солнца,радиаторов отопления и других источников тепла,наличие непредусмотренных в конструкции теплопроводных включений,изменение излучательный способности участка исследуемой поверхности и др.),то принимается решение о наличии в этом месте дефекта снижающего теплозащитные качества ограждающих конструкции.
 
Искажение температурного поля на сколько???? требуемый норматив может кто прояснить???