Приложение 2.2, Потребление
 
В пункте 7 все понятно-используем переводные коэффициенты и суммируем. Пункт 8 и 9 указывается только при наличии раздельного учета потребления на основную и дополнительную продукцию. У меня только услуги- отпуск товара, соответственно производства нет. Так же нет и раздельного учета. Итого ставятся прочерки со сноской в конце приложения. Однако для расчета пунктов 12 и 13 требуются соответственно пункты 8 и 9,кои в моем случае не указаны. Вопрос-как рассчитывать пункты 12 и 13.
 
п.9 - это п.7 в денежном выражении, следовательно посчитать Вы можете.
п.8 - наше СРО рекомендует, в данном случае, принимать равным п.7.
Лучше уточнить вопрос в Вашем СРО.
п. 12= п.8/п.2=п.7/п.2 (для данного случая)
п. 13=п.9/п.2*100%.
 
Цитата
Irina пишет:
п.8 - наше СРО рекомендует, в данном случае, принимать равным п.7.
А при чем здесь рекомендации? Если вся продукция и есть основная, то и рисуем ее потребление в п.8. тоже такое же, как и в п.7.