Мероприятия по экономии воды, Экономия холодной и горячей воды
 
Энерджайзер, Из СНиПа 2.04.01-85:

9.4. На вводах водопровода необходимо предусматривать установку обратных клапанов, если на внутренней водопроводной сети устанавливается несколько вводов, имеющих измерительные устройства и соединенных между собой трубопроводами внутри здания.
Примечание. В отдельных случаях, когда измерительные устройства не предусматриваются, обратные клапаны устанавливать не следует.
СП:
5.4.5 На вводах водопровода необходимо предусматривать установку обратных клапанов, если на внутренней водопроводной сети устанавливается несколько вводов, имеющих измерительные устройства и соединенных между собой трубопроводами внутри здания.
7.1.4 На сетях хозяйственно-питьевого водоснабжения следует устанавливать запорную, водоразборную, смесительную и термосмесительную арматуру, обратные клапаны, регуляторы давления и регуляторы расхода воды. Конструкция водоразборной и запорной арматуры должна обеспечивать плавное открывание и закрывание потока воды. Водоразборная, регулирующая и запорная арматура должна иметь сертификат соответствия.
7.1.9 Установку обратных клапанов в системах горячего водоснабжения следует предусматривать:
на участках трубопроводов, подающих воду к групповым смесителям;
на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к водонагревателю;
на ответвлениях от обратного трубопровода тепловой сети к терморегулятору;
в узлах подключения квартир после установки счетчиков количества воды.
 
Цитата
Korenov пишет:
прибамбасина из за которой струя воды может не попадать в раковину
Ну как она может не попасть в раковину-то!!!!!!!!! *ROFL* А работает она не постоянно на батарейках! (В этом кстати и отличие от стационарного). Ты сначала открываешь ручками краник, и когда в процессе мытья нужно срочно отлучиться минуты на 3-5, а может 10, он блокирует воду. Но когда с мытьем покончено, ты СНОВА краник ручками закрываешь! И ВСЕ! И вообще не нужно руками махать, у нее же есть диапазон срабатывания... (аналог датчика движения, ты же не машешь перед ним, чтобы он сработал)...
Я то предлагаю использовать этот вариант не у себя дома (можно и разориться на термостат стационарный), а именно как применение в административных зданиях, когда заказчик не хочет тратить много денег на дорогие смесители...
Изменено: Irina - 19.04.2013 09:28:07
 
Irina, украдут) Следить за ним дороже выйдет чем смеситель поставить)