Как посчитать сопротивление теплопередаче реальной стенки
 
Вопрос от неопытности. Стоит задача посчитать сопротивление теплопередаче стен реального здания. Методика расчета, естесственно, известна - все в универе на теплотехнике считали. Но там данные всех стенок даны были. А как быть с реальной стеной - как узнать какие материалы и какой толщины слои?
 
Цитата
zfr456 пишет:
как узнать какие материалы и какой толщины слои?
Паспорт здания в БТИ для этого и делается...
Прошу переместить всю статистику старого моего профиля (Korenov) на новый. И обосновать почему заблокировали старый...
 
Это у пятиэтажек все понятно - железобетон такой-то, толщина - такая-то. А у старых домов никаких данных в паспортах нет - проверено. А если даже и есть - то все в общем. А в реале - одна стена толще, другая тоньше, третьей вообще в плане нет.
Хоть перфоратор бери и по пять дырок в каждую стенку...
Изменено: zfr456 - 18.02.2014 00:59:11